Стиральная машина стоит в ванной. Когда заходишь и дотрагиваешься до нее, то слегка потряхивает, пощипывает. Заземления в квартире нет. Только фаза и ноль. Выключаю из розетки, но как забудешь выключить так потряхивает. Что можно сделать чтобы не трясло?
Olegich71
Ремонт стиралки + УЗО на неё (можно вариант который включается в розетку).
sve
Заземление сделать. Как неофициальная временная мера: перевернуть вилку на пи радиан в произвольную сторону, при этом эффект может как уменьшиться, так и возрасти.
savelij®
Без заземления СМ ничего не поможет, даже УЗО. Ибо даже на вполне рабочей машинке, но с не подключенным третьим защитным проводником, есть половина напряжения питания сети, ток утечки небольшой и не вызовет срабатывания УЗО, но чтобы щипаться достаточно... icon_wink.gif
sve
поможет-поможет, емкостной фильтр, буде имеется, пооборвать можно ещё попробовать icon_smile.gif
Roman D
Цитата(Olegich71 @ 10.10.2013, 14:28) *
Ремонт стиралки + УЗО на неё (можно вариант который включается в розетку).

Узо не поможет: там ток меньше, чем ток срабатывания УЗО (но вероятно, больше, чем неотпускающий лично для Вас).
haramamburu
Цитата(Гость_Леха_* @ 10.10.2013, 15:51) *
Заземления в квартире нет. Только фаза и ноль. Выключаю из розетки, но как забудешь выключить так потряхивает. Что можно сделать чтобы не трясло?
Та же фигня.. нет земли.. но стоит УЗО в боксике, там же на обналичнике двери.. + "индикатор"... заметить не выключенную линию стиралки довольно сложно...
sopek
А я себе убрал помехоподавляющие кондеры на стиралке, благо они сразу стоят на выходе шнура питания, и горя не знаю. По крайней мере как выход из ситуации как по мне самый лучший, в отличии от соединением с нулем, или батареей.
i-fisher
Цитата(Roman D @ 10.10.2013, 20:12) *
Узо не поможет: там ток меньше, чем ток срабатывания УЗО (но вероятно, больше, чем неотпускающий лично для Вас).

Я согласен узо для устранение не палатки это бред (той утечки хватит для срабатывания узо)
Проблема решается просто: в первую очередь ремонт машинки, у тебя потенциал на корпусе (фара пробила на корпус или статик)
Землю вешаешь на ноль (НО ТОЛЬКО НЕ В РОЗЕТКЕ А В ЩИТКЕ), в щетке у тебя рабочий ноль.


с2н5он
Это про что сейчас было?
sve
В палатке фара пробила давлением света землю, не видите что ли )))
Костян челябинский
Ага, и в щЁтке появился рабочий ноль (цифра такая) icon_biggrin.gif
Roman D
Цитата(с2н5он @ 11.10.2013, 14:32) *
Это про что сейчас было?

А это означает, что правильное зануление корпуса стиралки позволит сработать УЗО до того, как убьёт его хозяина.
зелёный желторотик
Цитата(Roman D @ 10.10.2013, 19:12) *
там ток меньше, чем ток срабатывания УЗО (но вероятно, больше, чем неотпускающий лично для Вас).

Была фигня на работе: терминал, через который бабки на мобильник кладут, стал кусаться током. Ихняя техслужба упорно не ехала. Чтобы было о чём конструктивно разговаривать с техником, я припёр цешку. Напруга около 110 Вольт, ток между корпусом (саморез; через краску плохо звонилось) и РЕ усом в розетке ... не помню значение, но не такое уж и великое оно было.

А основное автору сказали: рвать ФСП.
Roman D
Цитата(зелёный желторотик @ 11.10.2013, 23:14) *
Была фигня на работе: терминал, через который бабки на мобильник кладут, стал кусаться током.

А что ж там было-то? Крысы РЕ отъели?
зелёный желторотик
Цитата(Roman D @ 11.10.2013, 23:25) *
А что ж там было-то? Крысы РЕ отъели?

Может крысы, может мыши, может, тараканы... Когда сервисники приезжали, меня не было. А кусание изначально устранялось мною на уровне: "хитрая вилка" (компьютерный шнур - на одном конце 3р вилка, на другом - крокодилы). Вставил её в розетку, крокодил РЕ провода прицепил к саморезу. Шнур не грелся, аппарат перстал кусаться током. Где-то неделю так было. Потом я психанул, поставил начальство в известность, и снял "переносное заземление". Одни деньги немалые с платежей имеют, вторые имеют за аренду торговой площади, а мне за мою личную приблуду никто не доплачивает(
sve
Цитата(Roman D @ 11.10.2013, 22:43) *
А это означает, что правильное зануление корпуса стиралки позволит сработать УЗО до того, как убьёт его хозяина.

При занулении УЗО не сработает: разницы токов нетути.
Цитата
А что ж там было-то? Крысы РЕ отъели?

почему крысы, очевидно ж, что кто кладёт, тот и отьел - бабки.
зелёный желторотик
Цитата(sve @ 11.10.2013, 23:49) *
При занулении УЗО не сработает: разницы токов нетути

Хоть заземление, хоть зануление. Через фазный проходит Х Ампер. Далее, вне зависимости от того, земля или лже-земля, этот Х делится на два нулевых провода. Часть - на N, часть - на "РЕ". АВДТ сравнивает разницу между L и N. Так что сработает. Даже при неверном решении "заземления". Главное условие - раздел на N и РЕ должен быть до УЗО.
sve
Шутить изволите, нет там никакого PE.
зелёный желторотик
Я РЕ взял в кавычки, и жирным их выделил. Речь не в том, есть там РЕ, или просто рабочий ноль расщепили: если расщепление сделано до АВДТ, то отработает при выносе на корпус.
sve
И ничего не расщепили, "тэнцэшин чистокровус":
Цитата
Заземления в квартире нет. Только фаза и ноль
зелёный желторотик
Я это видел, что на квартиру двухпроводка идёт. Я то опротестовываю, что при занулении УЗО якобы не сработает. Если, конечно, раздел нуля был до УЗО.
sve
Вы оперируете ложными посылками: никакого разделения в рассматриваемом случае попросту не существует. Ноль и фаза вошли в УЗО, вышли из него, пришли в "стиралку", а нолик еще пришел и на корпус "стиралки", всё.
зелёный желторотик
sve, я на суточном дежурстве, и даже немного выпимши, но вроде как в адеквате.

Разговор плавно перешёл в то, что Вы в посте 17 заявили, что зануление корпуса не может вызвать отработку АВДТ. Что я, собственно, и оспариваю.

Нолик - да, пришёл на корпус. Но доподлинно не установлено, как он пришёл - до УЗО (расщепление в ЭЩ), или тупо перемычку в розетке / вилке поставили.

А то, что у ТС система TN-C, я понял. Об этом мною выше было указано.

По существу темы - мы сейчас оба офф-топим.
Nail
Цитата(зелёный желторотик @ 12.10.2013, 0:14) *
Напруга около 110 Вольт, ток между корпусом (саморез; через краску плохо звонилось) и РЕ усом в розетке ...
.

Хотелось бы дополнить, пред этой процедурой необходимо убедится что на РЕ усе в розетке имеется земля (блин, не нравится мне этот термин "земля" т.к. не грамотные люди понимают его буквально т.е. самодельное заземление садят на РЕ розетки без УЗО.) правильнее сказать "защитный ноль" т.к. имеем TN. Путём измерения потенциала м/у нулём розетки и РЕ розетки, этот потенциал должен стремится к нулю.
Был на работе случай (да в принципе везде бардака хватает) к вагончику приварена шина защитного нуля т.е. на корпусе вагона имеем "ноль" в щиток вагона на шину РЕ этот ноль не завели (ну вы меня понимаете, т.е. все защитные проводники в вагоне повисли в воздухе) пробил ТЕН эл. плитки на корпус и соответственно на всех корпусах появился опасный потенциал относительно корпуса вагона люди стали жаловатся "током бьёт" правда УЗО не срабатывало т.е. било не по полной, тестором замерил сопрот изол на корпус 40 кОм (ну а при 220В там явно меньше будет).
*В этом случае м/у нолём розетки и РЕ розетки было 180 В.
Roman D
Цитата(sve @ 11.10.2013, 22:49) *
При занулении УЗО не сработает: разницы токов нетути.

А если нуль взять ДО УЗО?
sve
Цитата
Разговор плавно перешёл в то, что Вы в посте 17 заявили, что зануление корпуса не может вызвать отработку АВДТ. Что я, собственно, и оспариваю.

Попрошу не передёргивать, АВТД как раз сработает(но не по причине дифтока),
как и АВ без ДТ. icon_smile.gif
Цитата
Нолик - да, пришёл на корпус. Но доподлинно не установлено, как он пришёл - до УЗО (расщепление в ЭЩ), или тупо перемычку в розетке / вилке поставили.

Именно "тупо", вариантов нет. Проводочков то в квартиру приходит всего два.
Цитата
А если нуль взять ДО УЗО?

Тогда УЗО останется без проходного нуля и будет срабатывать при любой мало-мальской нагрузке, а то и вовсе откажется работать..

А вот идея с розеточным, не "щитовым" УЗО и "корпусением" ноля до него - рабочая, пока ноль и фазу не перепутают или на нуле не появится околофазный потенциал по иным причинам.
haramamburu
Цитата(sve @ 12.10.2013, 14:40) *
Тогда УЗО останется без проходного нуля и будет срабатывать при любой мало-мальской нагрузке, а то и вовсе откажется работать..
Имелось ввиду как "защитный нуль", а не как рабочий..
выродок
Про случай в сообщении Transformator.Если проводку делал один человек,и потом при ремонте розетки обнаружилась перемычка между нулем и заземляющим контактом,значит,во всех розетках так.Случаи бывали.Приходилось подключать к сети передвижной рентгеновский аппарат.Оказалось,что один провод был закреплен на "массу" автомобиля,и все потребители тоже.Помогла привычка открывать щитки перед подключением.